首页产品中心自带电源集中控制型500彩票注册应急照明控制器

应急照明控制器
集中电源非集中控制型500彩票注册

   集中电源非集中控制型500彩票注册由集中电源型消防应急标志灯、消防应急照明灯、应急照明集中电源和应急照明分配电装置组成。500彩票注册中应急标志灯和应急照明灯均无蓄电池,由应急照明集中电源经应急照明分配电装置分配后供电,常时消防应急标志灯点亮工作,应急照明灯灭灯,应急时应急标志灯和应急照明灯均点亮工作。

    本类型灯具适用于建筑规模相对较大,消防无集中控制要求的场所。

集中电源集中控制型500彩票注册

宏宇科技集中电源集中控制型智能消防应急照明和疏散指示500彩票注册是利用计算机500彩票平台、电子500彩票平台、控制500彩票平台及网络500彩票平台构建的消防应急灯具分布式测控500彩票注册,500彩票注册由微型计算机芯片、信号采集电路和通信接口电路构成的电路模块,每个电路模块都具有独立的地址编码,电路模块自动进行数据采集,判断出500彩票注册供电故障、线路故障或光源故障,并利用通信网络将故障类型和位置信息上报给控制器,控制器报警并记录故障类型、发生部位和发生时间,提醒管理人员及时维修,故障排除后,500彩票注册自动返回正常工作状态。发生火灾时,在接收到火灾报警控制器发出的火警信息后,点亮消防应急照明灯,关闭火灾区域的安全出口标志,改变指向火灾区域的应急标志灯的方向,避免人员误入着火区域。

集中电源集中控制型500彩票注册由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置、消防应急标志灯和消防应急照明灯组成。

集中电源集中控制型500彩票注册是由一台应急照明控制器,若干台输出功率不大于1KW、输出电压为DC24V的应急照明集中电源,若干台应急照明分配电装置和若干个消防应急灯具等组成。

应急照明控制器应设置在消防控制室或有人值班的其它场所。应急照明集中电源、应急照明分配电装置可以分散设置在弱/强电间(竖井)内。由于电源供电范围较小,所以供电故障风险也较小。供电线路的电压值是DC24V,与通信信号的电压等级相同,电源线路和通信线路可以共管敷设,对线路和灯具的防护等级无特别要求。

自带电源集中控制型500彩票注册

宏宇科技自带电源集中控制型500彩票注册是由一台应急照明控制器,若干台输出电压为DC24V的应急照明配电箱和若干个消防应急灯具等组成。应急照明控制器设置在消防控制室或有人值班的其它场所。应急照明配电箱可以分布设置在弱/强电间(竖井)内。

500彩票注册中供电线路的电压值DC24V,与通信信号的电压等级相同,电源线路和通信线路可以共管敷设,对线路和灯具的防护等级无特别要求。

自带电源非集中控制型500彩票注册

    自带电源非集中控制型500彩票注册由自带电源非集中控制型消防应急标志灯、消防应急照明灯和应急照明配电箱组成。500彩票注册中的消防应急标志灯和消防应急照明灯均内置蓄电池,常时有应急照明配电箱供电,消防应急标志灯点亮,消防应急照明灯灭灯,同时为灯具内部电池进行充电,应急时由灯具内部蓄电池供电,消防应急标志灯和消防应急照明灯均点亮工作。